  压缩机是一种将低压气体擢升为高压气体的从动的流体呆滞,是制冷体例的心脏。那么售后维修有些时间会疑心压缩机涌现障碍,这时间该若何实行排查推断呢?

  丈量每个接线柱对地的电阻值,阻值应当正在10兆欧以上;不然可推断压缩机内部卓殊;

  推断室外机电子膨胀阀是否行动,四通阀是否行动,回油管道是否寻常,均油阀1、专业玩彩均油阀2是否寻常,用手触摸一下回油毛细管后的管道是否有油正在活动。

  (1) 电子膨胀阀:每次上电断电时,电子膨胀阀需求实行复位行动,用手触摸阀体可能感应到阀芯的转动,复位行动后半程伴有“咔、咔”的声响和彰着的振动。

  (2) 四通阀:寻常运转时,与阀体毗连的4跟铜管温度分歧彰着,机组换向四通阀行动时,伴有彰着的音响和振动。(检测本领往期推文已精细描摹,下附链接。)