变频空调室外机通风系统故障实例分析
发布时间:2020-01-14 03:17

  格力KFR-26GW/(26592)FNhDa-A3挂式直流变频空调器(品圆),用户反应新装空调器未应用,等应用时出现不制冷。

  上门反省,将空调器从新接通电源,应用遥控器开机,室内风机运转,睹图1左图,将手放正在出风口,吹出的风根基为自然风,掀开室内机进品格栅,抽出过滤网背工摸蒸发器,感触根基上仍为常温,解说不制冷。

  反省室外机,手摸室外机有振动感,解说室外机通电运转。睹图1右图,手摸二通阀感触为常温、手摸三通阀感触也为常温,没有凉的感触。

  手摸二通阀和三通阀时因为其正在室外机上面,感触热量较高,睹图2左图,用手摸冷凝器时感触上部和下部的温度均较高。

  睹图2右图,将手放正在室外机出风口,感触没有风吹出来,解说室外风机不运转,因为是新装的空调器,常睹为插头接触不良或室外电扇被卡住惹起,室外风机和室外机主板损坏的毛病率较低。

  本机应用环保制冷剂R32,其温度较高时容易产生紧张,于是应用遥控器闭机,再割断空调器电源,强制逗留压缩机处事,再逐步剖判毛病出处。取下室外机顶盖,睹图3,查看泡沫依然卡住室外电扇,用手轻轻转动室外电扇时感触转不动,阻力很大。

  逐步取下泡沫,睹图4,查看实物外形,依据内部设有孔位,剖判其出厂时安设正在冷凝器右侧,效用是省略冷凝器和外壳之间的振动。

  因为不明确泡沫是运输流程中或者安设时掉落,仍是开机时因为振动掉落,导致室外风机运转时带头泡沫转动,最终卡住室外电扇,使得室外风机不行运转。为避免毛病再次产生,睹图5 左图,最终取下泡沫不再安设。

  再次将空调器接通电源并应用遥控器开机,室外电扇和压缩机均早先运转,手摸冷凝器,上部热、中部温、下部略高于室外温度,解说散热平常;运转一段期间后,室内机出风口吹出的风较凉,睹图5右图,查看室外机二通阀和三通阀均结露,解说制冷收复平常。

  ①本例安设正在冷凝器右侧的泡沫卡住室外电扇,室外风机不行运转为冷凝器散热,于是压缩机运转时电流较大,倘使开机期间再长极少,室内机显示屏将会显示H5(模块过电流庇护)的代码。

  ②本机应用R32环保制冷剂,具有能效比上等益处,但同时也具有易燃易爆等漏洞,室外机顶部和侧面均标贴有紧张标识,因而正在维修应用R32制冷剂的空调器时,如碰到室外风机不运转、冷凝器散热不良等相像于本例毛病,应尽量正在割断电源后应用万用外电阻档丈量室外风机阻值等技巧检修。

  格力KFR-50LW/(50579)FNCb-A3柜式直流变频空调器,用户反应制冷后果差,房间内降温速率比力慢。

  上门反省,用户正正在应用空调器,一进门能感触到房间温度较低,但用户反应温度消浸较慢,查看遥控器设定形式为制冷、温度为16℃,设定温度依然是最低温度。睹图1左图,将手放正在室内机出风口,感触吹出的风较凉,也初 步解说制冷编制根基平常。

  反省室外机,睹图1右图,看到二通阀干燥、三通阀结露,手摸二通阀亲昵于常温、三通阀温度较低。

  正在室外机三通阀检修口连绵压力外丈量编制运转压力,睹图2左图,实测约为1.0MPa,略高于平常压力;应用万用外互换电流档,钳头卡正在接线号棕线丈量室外机电流,实测约为7.2A,正在平常限制以内。

  依据二通阀干燥和运转压力略高于平常值气象,决断冷凝器散热欠好,查看室外机后背和侧面即冷凝器进风面,睹图2右图,出现根基清洁,没有脏堵气象,用户也反应室外机前一段期间刚用高压水泵洗濯过,摈弃冷凝器脏堵毛病。

  应用遥控器闭机,并割断空调器电源,将格力空调器专用检测仪的3根引线接正在室外机接线端子,再应用遥控器开机,待运转约10min后查看检测仪数据,睹图3左图,内管温度(室内管温)为11℃,解说蒸发器温度较低,制冷根基平常;查看外管温度(室外管温检测)为49℃,解说冷凝器温度较高;外环温度(室外环温)为36℃,略高于本质的室外温度;外管温度减外环温度的差值为13℃,也解说冷凝器散热欠好。

  睹图3右图,查看本机室外机安设正在专用的安设孔内,其右侧和后背(即冷凝器进风面)为实墙,左侧(连绵管)为阳台玻璃,均不行使室外机的自然气氛亨通通过,只可通偏激线和室外气氛举行热互换,但因为空间较为狭窄,室外机为斜放安设,最主要的是火线为百叶窗,室外风机吹出的较热气氛一个人通过百叶窗的间隙吹向室外,但个人因为百叶窗阻止,较热的气氛从新被吸入进风面为冷凝器散热(热风短道),于是制冷后果变差。

  治理此类毛病最彻底的技巧是挪动室外机至室外,使冷凝器进风面吸入室外自然气氛、出风口吹出的热风无阻止,冷凝器散热变好,但因为小区内楼房时时为同一执掌,物业不让室外机移至室外,应急维修技巧睹图4左图,拆除室外机出风口对应的百叶窗片,以及拆除全豹百叶窗;或者睹图4右图,向上掀开百叶窗。

  正在维修时拆除全豹百叶窗,再从新上电试机并运转约15min后,睹图5左图,查看室外机电流约为6.7A,低于拆除前的约7.2A电流。

  查看检测仪数据,睹图5右图,外管温度为39℃,外环温度为33℃亲昵室外本质温度;外管温度减外环温度的差值为6℃,解说冷凝器散热优良;内管温度为8℃,解说蒸发器温度较低,室内制冷后果也较好,房间温度消浸速率相对较疾。

  ①本例因为百叶窗阻止,冷凝器散热欠好,制冷后果消浸,用户感触房间温度消浸不彰着,于是反应制冷后果较差,正在拆除百叶窗后数据和本质后果收复平常。此类毛病也众闪现正在室外温度较高的情形,倘使室外温度较低,冷凝器散热欠好阐扬出的制冷后果消浸则不彰着,或者是用户感触不出来。

  ②有些室外机纵然拆除百叶窗,冷凝器散热如故欠好,这是因为室外机侧面和后面均为实墙,不行吸入室外自然气氛,只可依附前面的空间吸入自然气氛,但同时此空间也为室外机出风口向外吹出热风。如此前面的百叶窗拆除后,倘使空间不是足够大,室外机吹出的热风依然被冷凝器从新吸入,使得制冷后果照样较差。返回搜狐,查看更众