  电源变压器的功效是功率传送,电压变换和绝缘阻隔,行动一种首要的软磁电磁元件,正在电源工夫中和电力电子工夫中获得的操纵.依据传送功率的巨细,电源变压器能够分为几档:10kVA以上为大功率,10kVA~0.5kVA为中功率,0.5kVA~25VA为小功率,25VA以下为微功率.传送功率分别,电源变压器的计划也不雷同,该当是显而易见的.

  A,通过考察变压器的外外来查验其是否有显著极度景象:如线圈引线是否断裂,脱焊,绝缘原料是否有烧焦陈迹,死心紧固螺杆是否有松动,硅钢片有无锈蚀,绕组线圈是否有外露等.

  B,绝缘性测试:用万用外R×10k挡别离丈量死心与低级,低级与各次级,死心与各次级,静电樊篱层与衩次级,次级各绕组间的电阻值,万用外指针均应指正在无量大地点不动.不然,诠释变压器绝缘机能不良.

  C,线圈通断的检测:将万用外置于R×1挡,测试中,若某个绕组的电阻值为无量大,则诠释此绕组有断道性障碍.

  D,判别初,次级线圈:电源变压器低级引脚和次级引脚日常都是别离从两侧引出的,而且低级绕组众标有220V字样,次级绕组则标出额定电压值,如15V,24V,35V等.再依据这些标帜举办识别.

  (a)直接丈量法:将次级扫数绕组整体开道,把万用外置于交换电流挡(500mA,串入低级绕组.当低级绕组的插头插入220V交换市电时,万用外所指示的便是空载电流值.此值不应大于变压器满载电流的10%~20%.日常常睹电子配置电源变压器的平常空载电流应正在100mA支配.即使超越太众,则诠释变压器有短道性障碍.

  (b)间接丈量法:正在变压器的低级绕组中串联一个10/5W的电阻,次级仍整体空载.把万用外拨至交换电压挡.加电后,用两外笔测出电阻R两头的电压降U,然后用欧姆定律算出空载电流I空,即I空=U/R.

  F,空载电压的检测:将电源变压器的低级接220V市电,用万用外交换电压接顺序测出各绕组的空载电压值(U21,U22,U23,U24)应适合恳求值,应许差错范畴日常为:高压绕组≤±10%,低压绕组≤±5%,带核心抽头的两组对称绕组的电压差应≤±2%.

  G,日常小功率电源变压器应许温升为40℃~50℃,即使所用绝缘原料质地较好,应许温升还可升高.

  H,检测判别各绕组的同名端:正在行使电源变压器时,有时为了获得所需的次级电压,可将两个或众个次级绕组串联起来行使.采用串联法行使电源变压器时,配电柜高压配电柜低压配电柜坎坷压配电柜JP柜归纳配电箱箱式变压器

  到场串联的各绕组的同名端必需准确联贯,不行搞错.不然,变压器不行平常职责.